collapse

Автор Тема: Вопрос электрикам 2  (Прочитано 14282 раз)

Оффлайн ВВВ

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 2757
  • Пол: Мужской
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #195 : Апрель 24, 2023, 12:52 »
И да, СИП в землю не закапыватся, он только по воздуху. Его и внутрь здания запещено заводить.
125 ГХЗ  май 90- март 92

Оффлайн Йо

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 10126
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #196 : Апрель 24, 2023, 13:23 »
Хочу эти 2 жилы в одну скрутить, а 0 взять из земли.
как говаривал наш энша "Здесь пахнет трупом"
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2023, 13:23 от Йо »

Оффлайн it68

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 8448
  • Пол: Мужской
  • в/ч: 40371 87/87
  • в/ч: 63305 87/89
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #197 : Апрель 24, 2023, 18:34 »
Так то заземлители, они для защиты, через них ток не течёт. Рабочий ноль не для защиты, это средняя точка трёхфазного трансформатора со стороны 0.4 кВ и нужен он, чтобы распределять однофазную нагрузку по трёхфазной сети.
Вот Игорь придёт, он тебе толковей расскажет.
Всё правильно. В тп средняя точка соединена с заземляющим устройством (много штырей забитых по периметру территории тп).
Один штырь не даст никакого эффекта, ну разве вольт 50-70. Да и 3,5 мм кв. маловато всёрно. Будет землю греть, а не тэны. Если сип, то 2*16.
Думаю в трубе пнд можно и закопать.

Лет 5 назад, в местном училище, проложили сип (от нищеты) из подвала до второго этажа в штатной кабельной шахте. Старый кабель где то отгорел. Сначала 1 фаза, через полгода ещё одна.
Пока полёт нормальный.
9я пл. в\стр.  Томская обл.

Оффлайн nbv2002

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 2090
  • в/ч: 40371 06.88- 11.88 (4 рота)
  • в/ч: 65513 88-89 г. пл. 253
  • в/ч: 75154 89год, потом переехали на Тюра-Там
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #198 : Апрель 24, 2023, 19:11 »
Понял. Всё понял дядя Игорь.  (:D
Выходит если в какой -то деревне 1 хата осталасть на 1ой фазе, то 0 берёт из земли.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2023, 19:13 от nbv2002 »
Нахабино

Оффлайн it68

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 8448
  • Пол: Мужской
  • в/ч: 40371 87/87
  • в/ч: 63305 87/89
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #199 : Апрель 24, 2023, 19:20 »
Понял. Всё понял дядя Игорь.  (:D
Выходит если в какой -то деревне 1 хата осталасть на 1ой фазе, то 0 берёт из земли.
Не понял вопроса
9я пл. в\стр.  Томская обл.

Оффлайн nbv2002

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 2090
  • в/ч: 40371 06.88- 11.88 (4 рота)
  • в/ч: 65513 88-89 г. пл. 253
  • в/ч: 75154 89год, потом переехали на Тюра-Там
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #200 : Апрель 24, 2023, 19:39 »
Ну у вас Сибирь густонаселённая, полузаброшенных деревень не осталось. Поэтому не понял. В деревне где остались 1-2-3 хаты, где берут 220 из зхфасзной сети? надо же чтобы все з фазы были одновременно через какой-то потребитель были подключены( в звезду) чтобы образовался на шине трансформаторной примерно 0. И ещё. 2х16 СИП в 25НЛД влезет?
Нахабино

Оффлайн nbv2002

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 2090
  • в/ч: 40371 06.88- 11.88 (4 рота)
  • в/ч: 65513 88-89 г. пл. 253
  • в/ч: 75154 89год, потом переехали на Тюра-Там
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #201 : Апрель 24, 2023, 20:02 »
Лет 5 назад, в местном училище, проложили сип (от нищеты)
У брата СИП в дом заведён до щитка и не от нищеты. В деревне когда провода меняли на столбах на сиповский, наверное всем так завели.
Нахабино

Оффлайн it68

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 8448
  • Пол: Мужской
  • в/ч: 40371 87/87
  • в/ч: 63305 87/89
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #202 : Апрель 24, 2023, 20:26 »
Ну у вас Сибирь густонаселённая, полузаброшенных деревень не осталось. Поэтому не понял. В деревне где остались 1-2-3 хаты, где берут 220 из зхфасзной сети? надо же чтобы все з фазы были одновременно через какой-то потребитель были подключены( в звезду) чтобы образовался на шине трансформаторной примерно 0. И ещё. 2х16 СИП в 25НЛД влезет?
Ну дык 0 на тп и есть в средней точке соединения обмоток в звезду. И к потребителям 0 подходит по проводу. С заземляющим устройством средняя точка соединена, что бы 0 был конкретный. На всех тэпэшках один и тот же 0. Вот когда он отваливается от земли  в тп, это уже беда.
А в 25-ю трубу - завтра попробую. У мя и 20-ка и 25-ка обрезки есть.
А в домах низя потому, что изоляция у сип при нагреве плавится и течёт. Полиэтилен же. Но это обычно бывает возле автоматов или счётчиков, где соединения. От плохого контакта.
9я пл. в\стр.  Томская обл.

Оффлайн nbv2002

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 2090
  • в/ч: 40371 06.88- 11.88 (4 рота)
  • в/ч: 65513 88-89 г. пл. 253
  • в/ч: 75154 89год, потом переехали на Тюра-Там
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #203 : Апрель 25, 2023, 06:48 »
А в 25-ю трубу - завтра попробую.
ага, буду ждать (:D
Нахабино

Оффлайн Йо

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 10126
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #204 : Апрель 25, 2023, 09:45 »
Вот когда он отваливается от земли  в тп
эткак?

Оффлайн it68

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 8448
  • Пол: Мужской
  • в/ч: 40371 87/87
  • в/ч: 63305 87/89
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #205 : Апрель 25, 2023, 11:14 »
Отваливается в прямом смысле. Отгнивает, отгорает или откручивается от распесдяйского обслуживания.
9я пл. в\стр.  Томская обл.

Оффлайн ВВВ

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 2757
  • Пол: Мужской
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #206 : Апрель 25, 2023, 11:36 »
Отгнивает, отгорает или откручивается от распесдяйского обслуживания.

Российский светодиод сигнализирует о небольшом распесдяйстве.
125 ГХЗ  май 90- март 92

Оффлайн nbv2002

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 2090
  • в/ч: 40371 06.88- 11.88 (4 рота)
  • в/ч: 65513 88-89 г. пл. 253
  • в/ч: 75154 89год, потом переехали на Тюра-Там
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #207 : Апрель 25, 2023, 11:45 »
Отваливается в прямом смысле. Отгнивает, отгорает или откручивается от распесдяйского обслуживания.
Ага, я вспомнил мутильник из нержавеющих лезвий. Череэ пару десятков раз кипячений там труха остается. Выходит и электродные котлы недолговечны
Нахабино

Оффлайн Йо

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 10126
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #208 : Апрель 25, 2023, 14:13 »
отваливается от земли  в тп
отгорел- -понятно
но ноль разве соединен с землей?
или речь о каком-то специфическом обороте речи?
тогда что он означет?
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2023, 14:15 от Йо »

Оффлайн it68

  • Участник МСБ
  • *
  • Сообщений: 8448
  • Пол: Мужской
  • в/ч: 40371 87/87
  • в/ч: 63305 87/89
Re: Вопрос электрикам 2
« Ответ #209 : Апрель 25, 2023, 14:23 »
Сеть 0,4 кВ (220/380) эксплуатируется с глухо заземлённой нейтралью. Это значит, что средняя точка звезды обмоток трансформатора жестко соединена с землёй.
Нейтраль трансформатора и есть 0.
Более того воздушные линии 0,4 кВ должны иметь повторные заземления на каждой, практически, опоре. И каждое боле мене, отличающееся от избы здание, должно иметь свой контур заземления.
Но Комсомолыч же говорит, что гондурас не один)))
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2023, 14:33 от it68 »
9я пл. в\стр.  Томская обл.

 